Fehlerbehebung bei den prozessoren, Fehlerbehebung bei den prozessoren“ auf seite 204 – Dell PowerEdge T710 Benutzerhandbuch
Seite 204

204
Fehlerbehebung beim System
Fehlerbehebung bei den Prozessoren
WARNUNG:
Nur ausgebildete Service-Techniker dürfen die Gehäuseabdeckung
entfernen und auf die Komponenten im Inneren des Systems zugreifen. Lesen Sie
die Sicherheitshinweise, die Sie mit dem System erhalten haben, bevor Sie mit
dem Ein- oder Ausbau beginnen.
1 Führen Sie den entsprechenden Online-Diagnosetest durch. Siehe
„Ausführen der Systemdiagnose“ auf Seite 207.
2 Schalten Sie das System und die angeschlossenen Peripheriegeräte aus und
trennen Sie das System vom Netzstrom.
3 Öffnen Sie das System. Siehe „Öffnen des Systems“ auf Seite 101.
4 Entfernen Sie das Kühlgehäuse. Siehe „Entfernen des Kühlgehäuses“ auf
5 Stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren und Kühlkörper richtig installiert
sind. Siehe „Installieren eines Prozessors“ auf Seite 129.
6 Setzen Sie die Kühlkörperabdeckung auf. Siehe „Installieren des
7 Schließen Sie das System. Siehe „Schließen des Systems“ auf Seite 102.
8 Stellen Sie das System auf einer flachen und stabilen Fläche aufrecht auf
seine Standfüße, verbinden Sie das System mit einer Netzstromsteckdose,
und schalten Sie das System und die angeschlossenen Peripheriegeräte ein.
9 Führen Sie die entsprechende Online-Diagnose durch.
Wenn das System nur mit einem Prozessor ausgestattet ist und noch
immer ein Problem angezeigt wird, lesen Sie „Wie Sie Hilfe bekommen“
auf Seite 221.
10 Schalten Sie bei einem System mit mehreren Prozessoren das System und
die angeschlossenen Peripheriegeräte aus, und trennen Sie das System vom
Netzstrom.
11 Öffnen Sie das System. Siehe „Öffnen des Systems“ auf Seite 101.
12 Entfernen Sie das Kühlgehäuse. Siehe „Entfernen des Kühlgehäuses“ auf
13 Entfernen Sie alle Prozessoren außer Prozessor 1. Siehe „Entfernen eines