Analoge Temperatur-Transmitter
Typ T91.10 / T91.20

Typ T91.10

Typ T91.20

!

0..10V +24V

GND

1 2 3

4 5 6

J

J

-

+

-

+

230 VAC

24 VDC

Last

(SPS, PC)

Pt100

C_104.01

Nullpunkt

Spanne

Betriebsanleitung

1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt bei Montage, Inbetriebnahme
und Betrieb dieser Transmitter die jeweils gültigen
nationalen Sicherheitsvorschriften (z.B.: VDE 100).
Bei Nichtbeachten der entsprechenden Vorschriften

können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden
auftreten. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an diesem
Gerät arbeiten. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme die Eignung
für die jeweilige Anwendung. Beachten Sie insbesondere die im
WIKA Datenblatt TE 91.01 genannten zulässigen Umgebungs-
und Betriebsbedingungen.

2. Montage

Transmitter des Typs T91.10 sind vorgesehen zur Montage auf
einem Messeinsatz im DIN-Anschlusskopf der Form B.
Transmitter Typ T91.20 zur Montage auf einem Messeinsatz im
Anschlusskopf der Form J. Die Anschlussdrähte des Messein-
satzes müssen ca. 50 mm lang und isoliert ausgeführt sein.

3. Wartung

Die hier beschriebenen Temperatur-Transmitter sind wartungsfrei!
Die Elektronik enthält keinerlei Bauteile, welche repariert oder
ausgetauscht werden könnten. Je nach Einsatzbedingungen
empfehlen wir eine jährliche Kalibrierung der Transmitter.

4. Elektrische Anschlüsse

Bei den hier beschriebenen Transmittern besteht intern eine
galvanische Verbindung von Sensoreingang und Analogausgang.
Zwischen dem Sensor und der Versorgungs- bzw. Ausgangs-
spannung darf zur Vermeidung von Erdschleifen keine galvanische
Verbindung bestehen. Es sind deshalb bevorzugt isolierte Ther-
moelemente zu verwenden! Bei Litzenadern empfehlen wir das
Verwenden von gecrimpten Adernendhülsen.
Bei Anschluss eines Thermoelementes: Achten Sie auf polaritäts-
richtigen Anschluss des Thermoelementes. Verwenden Sie nur
Thermo- bzw. Ausgleichsleitungen entsprechend dem ange-
schlossenen Thermoelementtyp, falls die Leitung zwischen
Thermoelement und Transmitter verlängert werden muss.

4.1 Sensoreingang Pt100

Typ T91.10.104
Pt100 in 2- oder 3-Leiterschaltung. Bei der 2-Leiterschaltung geht
der Widerstand der Zuleitung in das Messergebnis mit ein.
Deshalb sollte diese Beschaltung nur bei kurzen Leitungslängen
oder geringen Genauigkeitsanforderungen gewählt werden. Bei
der 2-Leiter-Anschlussschaltung muss zwischen den Anschlüssen
5 und 6 eine Brücke gesetzt werden.
Ausgangssignal des Transmitters: 0 ... 10 V / 3-Draht-Technik

Typ T91.10.424
Pt100 in 2-Leiterschaltung.
Ausgangssignal des Transmitters: 0 ... 10 V / 3-Draht-Technik

0..10V +24V

GND

1 2 3

4 5

J

J

-

+

-

+

230 VAC

24 VDC

Last

(SPS, PC)

Pt100

C_424.01

Nullpunkt

Spanne

Typ T91.20.143
Pt100 in 2-Leiterschaltung.
Ausgangssignal des Transmitters: 4 ... 20 mA / 2-Draht-Technik

Spanne

Nullpunkt

-

-

+

+

C_143.01

230 VAC

24 VDC

Last

(SPS, PC)

Pt100

Loop

Technische Änderungen vorbehalten.