Wissenswertes zum System

Lösen von Problemen, die durch LCD-Statusmeldungen beschrieben
werden

Die Codes und Texte auf dem LCD-Display beschreiben einen Fehlerzustand
oftmals sehr präzise, sodass er einfach behoben werden kann. Wenn z. B.
der Code E1418

CPU_1_Presence

angezeigt wird, ist in Sockel 1 kein

Mikroprozessor installiert.

Im Gegensatz dazu können Sie eventuell das Problem feststellen, wenn
mehrere zusammenhängende Fehler auftreten. Wenn Sie beispielsweise
eine Reihe von Meldungen erhalten, dass mehrere Spannungsfehler vorliegen,
können Sie auf eine fehlerhafte Stromversorgung schließen.

W1627

Power required

> PSU wattage.

Check PSU and

config.

Die Systemkonfiguration
benötigt mehr Strom als
die Netzteile liefern
können.

Schalten Sie das System
aus, entfernen Sie einige
Hardwaregeräte oder
installieren Sie Netzteile
mit höherer Leistung,
und starten Sie das
System neu.

W1628

Performance

degraded.

Check PSU and

system

configuration.

Die Systemkonfiguration
benötigt mehr Strom als
die Netzteile liefern
können; bei Drosselung
kann der Startvorgang
jedoch ausgeführt werden.

Schalten Sie das System
aus, entfernen Sie einige
Hardwaregeräte oder
installieren Sie Netzteile
mit höherer Leistung,
und starten Sie das
System neu.

ANMERKUNG:

Die vollständigen Namen der in dieser Tabelle verwendeten

Abkürzungen bzw. Akronyme finden Sie im „Glossar“ auf Seite 223.